Испытания диэлектрических перчаток
В процессе эксплуатации проводят электрические испытания диэлектрических перчаток.
Перчатки погружаются в ванну с водой при температуре (25±15) °С. Вода наливается также внутрь перчаток. Уровень воды как снаружи, так и внутри перчаток должен быть на 45-55 мм ниже их верхних краев, которые должны быть сухими.
Испытательное напряжение подается между корпусом ванны и электродом, опускаемым в воду внутрь перчатки. Возможно одновременное испытание нескольких перчаток, но при этом должна быть обеспечена возможность контроля значения тока, протекающего через каждую испытуемую перчатку.
Диэлектрические перчатки бракуют при их пробое или при превышении током, протекающим через них, нормированного значения. Вариант схемы испытательной установки показан на рисунке.
Рис. Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош: 1 - испытательный трансформатор, 2 - контакты переключающие, 3 - шунтирующее сопротивление (15 - 20 кОм), 4 - газоразрядная лампа, 5 - дроссель, 6 - миллиамперметр, 7 - разрядник, 8 - ванна с водой
Нормы и периодичность электрических испытаний перчаток приведены в "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03603-2003).
По окончании испытаний перчатки просушивают.
Учись, студент!
надо на экзамене по электро безопастности так ответить спасибо
Один раз в 6 месяцев диэлектрические перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 минуты.
сталкивался до1000 и коврик лучше проинструктируйся если так нетрогай убьет
Один раз в 6 месяцев диэлектрические перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 минуты.
это наверное электрики знают-я знаю что испытывают один раз в 6 месяцев-6Кв
при 1000 вольтах испытывают диэлектрические перчатки
вот когда выучусь на электрика затем отвечу
а кто ж его знает ? главное что бы был допуск
это точно готовлюсть к здаче электро безопастность
думаю до 1000 вольт можно не использовать...
Аудиторию не перепутали случайно?...
не задавался этим вопросом
это вопрос к электрикам
ууу я в этом не бум бум
я не физик, я женщина...
простите, но я не знаю!
Наверное не меньше 220 ?
До 220 думаю....
Испытывают - думаю при максимуме !
при 220 вольт
Один раз в 6 месяцев диэлектрические перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 минуты.
))))))))Меня б уже убил ток
6000 вольт